Các công việc chính khi làm kiểm định cho lò hơi

Thảo luận trong 'Máy móc, Công nghiệp' bắt đầu bởi dailymaylanh, 14/8/20.

  1. dailymaylanh

    dailymaylanh Active Member

    Các tiêu chuẩn, quy chuẩn vận dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi

    Tiêu chuẩn, quy chuẩn được dùng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

    Xem >>> Máy băm gỗ

    QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu áp lực

    QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C

    TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, dùng và tu bổ

    TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi nhất định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)

    TCVN 6008:2010: Thiết bị sức ép - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp rà soát

    Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

    Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi

    Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

    rà soát hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và sửa chữa

    Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông báo ban sơ về thiết bị mà nhà sinh sản đã ban bố

    soát nhật ký vận hành, bảo dưỡng, tu tạo nồi hơi

    [​IMG]



    Xem >>> https://dichvulohoi.com/tu-khoa/ghi-lo-hoi/

    thẩm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi

    coi xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim khí, các biến hình trạng học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.

    rà tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

    soát hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải

    thẩm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

    Thử nghiệm áp suất

    Chỉ thí điểm áp suất khi các bước rà soát trên có kết quả đạt đề nghị. Thời hạn thử không quá 6 năm/1 lần.

    soát các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm

    Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:

    Kiểm định van an toàn

    Áp kế

    Thiết bị đo mức

    Rơ le nhiệt độ, áp suất

    Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

    Kiểm định van an toàn nồi hơi

    rà soát vận hành lò hơi

    Chỉ thực hành khi các bước soát trên được coi là đạt đề nghị. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

    Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi

    Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hành khi:

    Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

    Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. bình thường chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.

    Chế độ kiểm định thất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có đề nghị của cơ quan chức năng, đơn vị dùng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, tu sửa. Lò hơi có thời kì ngưng sử dụng trên 12 tháng.

    Xem thêm >>> Củi trấu
     
    Đang tải...
: noi hoi

Chia sẻ AZ Gameplay